cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-13 22:34
請教論壇的各位大神們,兩線直流24V的,電流輸出4-20 mA的壓力變送器,和三菱FX2N-4AD模擬量模塊的接線圖。三菱官方的說法是必需用三線,兩線不能用,真是這樣嗎?從網上找的一接線圖,大神們幫忙看看,能行嗎?如些接線,接了個24V電壓進去,會不會燒壞模塊?
[attachment=147534]
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 08:57
接線圖是正確的,但為了控制穩定,變送器必須接地線