毛毛1234
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 305 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-25
查看毛毛1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-20 08:23
機器復歸,有臺伺服原本位置應該顯示為零,結果顯示為-0.02,本地動電機只能一個方向運動,為什么?求大神講解。
精彩有我
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1436 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2024-10-13
查看精彩有我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-20 22:38
如果是伺服電機,重新回下原點即可?赡苁菣C械間隙問題導致-0.02