就是請問下,在伺服的轉矩模式下,速度不是不可以控制嗎,如果需要在外界負載下走一定的距離L,那么我怎么告訴PLC我在轉矩模式下走的距離到了并且執行接下來的程序,這個在負載下走一定距離的時候這個距離還是由脈沖控制的嗎,還是別的控制呢?如果是脈沖控制的話,我怎么樣才能從伺服中獲取到這個脈沖信號讓PLC的端口進行捕獲計數呢? 目前用的PLC是三菱fx1n的,da是fx1n-1da-bd,伺服是森創的st0150c的,這里先謝謝大家幫忙一下了~~
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1870 個
工控威望: 2020 點
下載積分: 11002 分
在線時間: 798(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-25
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-23 08:50
通訊控制伺服 這些都不是問題:
位置可以從伺服驅動器讀回來
扭力可以從伺服驅動器讀回來
速度可以從伺服驅動器讀回來
...
一般伺服驅動器分頻輸出信號是差動輸出 FX1N plc無法接收
樓主留言:
可以用單片機中轉嗎?