現在用一個1k 1/2w 的電位器對變頻器進行調速 接線10.2.5 ,PR79  =2   pr73=1  給定了正轉信號,但是電位器調速不平穩會突變,請教各位改變什么參數能夠平穩調速,謝謝
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 772 點
下載積分: 5157 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2025-04-09
查看ysz0377的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-31 18:26
電位器阻值太小了,大于5K以上的,OK