樓主  發表于: 2016-06-01 01:26
[upload=1]

分開來描述吧:

1.初學者,問的問題很低級,見諒!求大家解答!

2.我知道Q系列模塊 I/O點是可以自己分配的所以才問下面的問題。

3.我看到QD70定位模塊的手冊上面講:
D0,D1    Pr.1  軟件行程極限上限值
D2,D3    Pr.2  軟件行程極限下限值
D6,    D7    Pr.5  速度極限值
D8,    D9    Pr.6   在啟動時的偏執速度



但是我看到有人寫的程序是把 Pr.1  軟件行程極限上限值 寫入D1646,      把   Pr.2  軟件行程極限下限值  寫入D1648。

     現在就是我問的問題啦:  這個D1646 ,D1648是否也是像模塊I/O點一樣自己分配   《就是把數據寄存器規定一個范圍用到具體的那個模塊》  如果是的話要在哪里設置?還是說在寫程序的時候可以直接任意設置一個數據寄存器!侗热鏒1646~~》 然后按照手冊規定的順序直接寫就可以!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2209 分
在線時間: 9492(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-01 06:32
其實,這個D0,D1等只是表示一個寄存器使用的順序而已。

例如,告訴你,如果要使用房子,請從1室用到5室,至于你用第幾層,那是你的問題。你可以使用101,102……也可以使用301,302……但是必須是1室到5室。