luyuchao123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-12-02
最后登錄: 2017-01-23
查看luyuchao123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-02 11:00
不好意思各位,有個事情請教一下,A16.3報警,編碼器電纜是30M的,型號是MR-J3ENCL30M-A2-H,接線中并沒有用到中繼器,直接接在伺服上,線是國產的,在參數設置上PC22:設置成1000,但是顯示無法寫入,不知道大家有么有什么解決方法,解決這個報警,參數和接線上,有什么方式嘛?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-10-23
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-02 11:27
不是線太長,就是連接電機側的編碼器頭的陣腳連接不緊湊,三菱的電機側編碼器結構設計的反人類!
QQ:569456723