蘇北草民
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 176 點
下載積分: 437 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2023-11-30
查看蘇北草民的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-10 22:39
            最近有套西門子s7300設備需要做modbus通信,讀取相關寄存器數值,主要是溫度電流等( cup 312   +  cp343-1 lean) 。
      我的設想通過s7200 smart  與s700 做通信 數據交換,在用s7200 smart  modbus從站庫 與第三方做modbus通信。不知道是否可行。請各位同行幫忙指導下。謝謝!
techiewu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 9684 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-04-23
最后登錄: 2023-11-23
查看techiewu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-11 20:51
完全可以實現,S7200Smart,通過西門子modbus通訊庫來實現,然后用smart用以太網與CP343通訊!原來我也采用這種方式,但是麻煩。現在我用一個協議轉換器就解決了,用起來方便!