樓主  發表于: 2016-06-12 17:54
各位高手 我現在有一個FX2N-80MR的PLC壞了 想更換成FX3U 可是原來PLC上還連著一個擴展模塊FX0N-16EX(擴展好著) 請問我把主機換了 這個擴展是否還要換 FX0N-16EX和FX3U可以匹配嗎?謝謝

   另:FX2N-80MR0~7 10~17輸入點都正常 后面其他的輸入全部沒反應 這個問題能修復嗎?謝謝
414369173
繁--塵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 1774 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2014-03-15
最后登錄: 2017-08-04
查看414369173的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 09:22
FX3U是可以擴展FX2N-16EX-ES/UL的,可以通用。后半截的輸入沒有反應可以檢查下PLC的COM口供電是否正常,80點的我記得應該是2個COM口,您這個問題應該看下第二個COM口是否正常,如果線路沒什么問題,就需要檢查PLC內部了。一般外部線路問題的可能性比較大。希望對您的問題有幫助。