樓主  發表于: 2016-06-15 11:41
各位大神:
現在我希望能夠將FX3G系列的編程口轉換成RS485進行無協議通訊,
但是不知道有什么方法,或者怎么接線
跪求大神們解惑
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 13:25
請購買485通信模塊。
樓主留言:
就是成本問題不買通訊模塊,所以才想著用編程口的
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看source08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-15 16:49
引用
引用第1樓source08于2016-06-15 13:25發表的  :
請購買485通信模塊。

一個通信模塊就100多塊錢,那里不能省出來。
樓主留言:
用的是FX3GA的,CH1的485-BD已經用作其他地方了,如果要增加CH2,則需要購買485-ADP-MB了,這就不知一兩百的事情了