PLC型號是Q00U,人機界面是威倫的TK6070IP,通過QJ71C24R4串行模塊通信?刂葡淙腚娫词侨220V一次側接著兩個卷簾門電機與二次側沒有做隔離電源。
平時開機都好好的一切正常,就是卷簾門馬達動作時,通信模塊ERR就報錯然后就斷線了。箱子有做接地,通信線也有加磁環試過都沒有辦法改善。。。
luanzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2021-02-24
查看luanzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 15:52
通訊線多長,,不能超過3M,屏蔽有時候沒用,,我通訊線長4M,開始沒問題,,到后來通訊讀取數據都有問題,改了線路,,線變短了就沒事了