cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 749 點
下載積分: 749 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-18
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-22 20:19
一臺15kw的電機,機械應該沒問題,運行的時候,有一項電流比其他兩項大3個電流左右,而且電流會突變,運行一段時間,電流會跳到30多,負載有波動,但是沒有那么大,其他兩項沒有那么大,他的電源進線電纜有接頭,電壓360左右,三相都是360左右的,電機電阻量了也差不多一樣的,請問這是什么問題
34551842
一直在努力,還需更努力……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 314 點
下載積分: 17017 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2025-01-20
查看34551842的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-23 00:11
解決了嗎?變頻啟動運行還是工頻運行,工頻運行遇到過交流接觸器接觸不好的問題。換接觸器試下看。