huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-03 08:08
急急急西門子200模式量 跳變  溫度本來180  突然來一下200     電源負極接地都試過
溫度傳感器  先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來  進入西門子200
不知道怎么解決  急死了
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9375 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-03 09:11
模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。
用排除法
1.模擬量模塊問題。
2.儀表變送器問題。
3.干擾。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
    711022027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 493 個
    工控威望: 10025 點
    下載積分: 9375 分
    在線時間: 649(小時)
    注冊時間: 2008-03-23
    最后登錄: 2024-12-23
    查看711022027的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-05 08:30
    引用
    引用第11樓huangpeng于2016-07-04 14:19發表的  :

       儀表上的數據很穩定

    儀表數據穩定,只能說明檢測與顯示部分正常,變送輸出是否正常只能外接電流表檢測。另外檢查一下接線有沒有松動。