公司有臺11KW的三相異步電機,星形接法,熱繼電器整定值設置20A,鉗形電流表實測電流11A,非滿負載工作狀態,最近常常工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,公司電工認為熱繼電器整定值設置太小,應該設置22A;但我認為是熱繼電器故障造成的,大神們幫忙分析下。 |
|
---|---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
我一般按實際電流1.1-1.2倍整點定,沒跳過 樓主留言:一般是0.95~1.05倍,1.2倍可能會燒,或者老化絕緣漆 |
---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
這世界什么事都會發生,只是我們認知不夠而以。 樓主留言:答非所問 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
呵呵,熱繼電器要精確到1倍或1.1倍有多難,沒實際操作過的人是想不明白的。 樓主留言:原來設定整定值也是高難度工作。。。 |
---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
樓主設定過嗎?我給你講個我5年前的故事,55KW冷凍水泵,熱繼70-120,實際電流92A,整定100A偷跳頻繁,電工更換熱繼依舊,我加了個變送器,直接上DCS,跳時趨勢92A正常。把熱繼整定值調在110A,至今正常。 樓主留言:首先對于你第一次回復的時候我把你說的實際電流看成了額定電流,這樣其實已經回答了我的問題是由熱繼電器引起的。其次你給我講的故事是想論證我給14樓回復的觀點是正確的么?還是想說你把100A調到110A的過程多曲折麻煩?不管如何,既然你給出了回答,也這么認真的在這叫真,還是要說一聲謝謝,畢竟比一些無腦噴要好的多了。 [ 此帖被南郭先生在2016-07-18 15:42重新編輯 ] |
---|---|
|