公司有臺11KW的三相異步電機,星形接法,熱繼電器整定值設置20A,鉗形電流表實測電流11A,非滿負載工作狀態,最近常常工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,公司電工認為熱繼電器整定值設置太小,應該設置22A;但我認為是熱繼電器故障造成的,大神們幫忙分析下。
成功的路上需要幫助
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2025-01-12
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-30 16:54
引用
引用第22樓ajiang_th于2016-07-30 11:37發表的  :
大家都別出來吵了,我都很多天沒來看這個題目了,今天來看了一下實在忍不住了,他說他不是來吵架的,請大家看看他上面給每一位的回復是不是都帶著火藥味的,如果同意我的說法的請打個手勢過來。另外,這個問題很顯然是樓主和他的電工朋友打賭,可能下注有十萬八萬也不一定吧,他就是想提出這個問題出來,然后,要大家來給他倆來做評判的。特無趣的事。!


看完帖,我一直在笑