zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-10-23
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-28 22:15
各位老大:在vb中使用m元件控制plc只能用一次,再次使用無效了,plc重啟了又可以使用了,請問為啥這樣
ww168tech
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 247 點
下載積分: 3670 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-12-04
最后登錄: 2023-07-17
查看ww168tech的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-04 00:34
引用
引用第8樓mythic于2016-07-29 12:27發表的  :
ON跟OFF不可能語句一樣的,操作碼就不一樣了,但是要想操作同一個元件,ON和OFF的地址絕對是必須一樣的,除非是位置ON,然后通過操作字讓同一個位OFF,

樓上說的正確,你寫的是ON指令,相當于置位,若想重復用,兩方法,1在plc程序里自己復位,2,上位機程序里寫復位