5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-10-08
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-30 20:50
我是陶瓷廠做的,做過的都知道壓機和原料料倉灰塵超級大,三天不吹灰電柜斷路器和變頻器就有一寸厚的灰,吹的話害怕吹停(24小時流水線作業的),吹過后斷路器很多會缺相。現在用的是DZ47.DZ108和西門子的3VU1340,現在是不吹灰和不動作就能一直用,只要吹過灰一個電柜要換5分之1,有沒有什么可以用在灰塵大的地方的斷路器推薦下。
自學
lcm358038
迷失的風
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 365 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 7109 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2006-09-04
最后登錄: 2024-10-15
查看lcm358038的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-31 06:03
同感,用正壓