stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-30 23:19
公司90度熱水箱的壓力傳感器老是不耐用,不穩定,4—20MA輸出的,  故障表現為,在無壓力的狀態下,傳感器輸出超出20MA,二次儀表超量程報警!  請問大神們有什么好介紹,壓力傳感器,耐熱好,穩定,耐用?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-31 08:04
平常的壓力傳感器就可以啊,只要選型的時候,工作條件符合就行了。
工作電源電壓DC24V
輸出4~~20毫安信號。
工作介質:飽和蒸汽溫度200攝氏度以上,
管道壓力21兆帕左右,(19~~25兆帕),
數量至少10多個,都已經用了接近5年了。現在還正常。都是國產的品牌。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-31 13:46
引用
引用第4樓stzn于2016-07-31 11:38發表的  :



你用的是國產什么牌子的??

青島的一家的,還有泰州一家的,其實只要條件滿足,隨便一家都可以的啊。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。