   有一種比例燃燒機用電動執行器控制燃燒機輸出功率,電動執行器內部是永磁電機,用一個開信號和一個關信號控制電機正反轉來控制執行器開啟角度。本人想利用三菱PLC的PID功能
來控制燃燒功率,但是PID只有一個輸出沒辦法控制執行器開啟角度。請問給位師傅能用什么方法使PID有開信號和關信號,(臺灣泛達P909溫控表PID有此功能)謝謝。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2843 個
工控威望: 3615 點
下載積分: 3513 分
在線時間: 3792(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 16:03
比較復雜,執行器的角度和燃燒功率之間并不是線性,只有開關信號比較難控制,還需要角度信號。