我用一臺2.2KW變頻器控制兩臺1.1KW電機能用嗎?
如果頻繁啟動,耐用性?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-12 13:28
一拖N,變頻器的功率必須要大于N臺電機功率之和1.2倍才能保證耐用和穩定運行。