圖片:
圖片:
三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 14:57
引用
引用第2樓xzg278363271于2016-09-16 19:37發表的  :

不科學呀   如果 晶體管 輸出 也都用繼電器轉一次  那還做PLC的廠家 還出什么 晶體管輸出呀 直接用繼電器輸出 就行了吧,

小弟弟,晶體管主要控制高頻脈沖輸出,用來直接控制伺服步進的,繼電器輸出達不到這個高的頻率,何況即使達到機械觸電也容易壞啊