三菱FX1N和變頻器D700的通信連接,我加了FX1N-485-BD通信模塊,來做電機的正反轉控制。老是實現不了

參數設置:
PU接口    通信參數    設定值    備注
Pr.117    變頻器站號    0    0站變頻器
Pr.118    通信速度    192    通信波特率為19.2K
Pr.119    停止位長度    10    7位/停止位是1位
Pr.120    是否奇偶校驗    2    偶檢驗
Pr.121    通信重試次數    9999    即使發生通信錯誤變頻器也不會跳閘
Pr.122    通信檢查時間間隔    9999    不進行通信檢測
Pr.123    等待時間設置    9999    用通信數據進行設定
Pr.124    CR、LF選擇    0    無CR,無LF
Pr.79    操作模式    0    外部/PU切換模式
Pr.340    通信啟動模式選擇    1    以網絡運行模式啟動
            
附件: 簡單通信控制.rar (176 K) 下載次數:136
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-21 14:39
站號改位1