用的丹佛斯的壓力傳感器,輸出電流4-20ma,壓力值-1~20公斤,利用SCL2指令進行轉換,但是出來的值都是整數,如何轉換出小數存到寄存器中,再讀到觸摸屏里?
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-08-14
查看山東滕州的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-23 19:33
轉換成浮點數,