ge以路過
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 556 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-10-04
最后登錄: 2019-04-23
查看ge以路過的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-16 19:58
圖片:
圖片:
圖片:
那位大神有遇到過這樣的問題,小弟在試著編一段中斷程序,先用直接輸入中斷模式,設置的INT0,MSKS指令也沒錯,就是用0.00觸發的時候plc總是報錯亮紅燈,一直找不到原因
ge以路過
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 556 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-10-04
最后登錄: 2019-04-23
查看ge以路過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-16 20:06
在線急等各位大神求救
ge以路過
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 556 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-10-04
最后登錄: 2019-04-23
查看ge以路過的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-16 20:17
錯誤日志里代碼是80F0,信息說是程序錯誤,關鍵是我這程序就兩三行我都試了沒問題,MSKS指令我還是按照書上原班不動抄的,唉,快被搞死了找不到原因
ge以路過
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 556 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-10-04
最后登錄: 2019-04-23
查看ge以路過的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-16 21:03
我試了,從0到7每個中斷都不能用,只要一觸發,就報錯亮紅燈
ge以路過
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 556 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-10-04
最后登錄: 2019-04-23
查看ge以路過的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-18 14:22
謝謝各位了,問題已找到,是自己太笨,手冊上寫的很清楚,是int140,我添加了一個int0,所以才一直報錯,還是自己不夠懂啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 感謝分享!