fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-22 22:58
用3U PLSR指令控伺服在一條直線上來回運動,動作:原點位慢速走設置長度一一步進指令變成高速設定長度一一步進指令減速到慢速,到限位仃止,(因為這個長度根據產品長度會發生變化,只能用限位來仃,不能靠設定長度脈沖數來仃,所以實際設置的長度脈沖耍長過慢速距離)一一步進指令轉成回原點高速,快速設定長度位置后一一步進指令變慢碰到限位仃止(這里也是限位仃)。
那么現在遇到的問題是:慢速到極限位時碰到限位開關有時仃不下來,會過沖。但手動又可以,限位開關有信號。但回原點又不會這樣。設備是新機,調式介段。找了一天問題,還沒找到,鉆進死胡桐了,請各位大師指點下。在線等
3376824569
532829024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 217 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-05-09
查看3376824569的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-23 20:56
引用
引用第4樓fhy0410于2016-12-23 12:02發表的  :
找到原因了,程序沒問題,限位開關質量問題,謝謝各位

可以加雙限位,一個減速慢慢!一個終止位停機