eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-01 11:22
先祝大家新年快樂!新年大發!現在碰到麻煩事了,三菱Q03UDE 與威綸MT8150IE通訊有干擾,用的MINI USB通訊線,接地良好,有伺服,通訊干擾很大,大家有沒有什么良策?謝謝
yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2024-12-08
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-01 16:59
L系列碰到過通訊干擾問題,我是在PLC側20CM的地方,把通訊線繞在非晶磁環上3~5圈解決問題的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(eightzhou) 謝謝,用你的方法干擾排 ..