圖片:
主機是冷飲廠的包裝機,牌子是金派克,主機的速度是工人根據生產需要進行調節的,從機是我們自己做的,從機用一臺匯川MD200的變頻器控制速度,現在想做一套電路,或程序,實現從機和主機的速度]同步,也就是說主機加速從機也跟著同步加速,
本人親試1,在主機凸輪上用接近開關取出脈沖信號,用這個脈沖去控制從機的變頻器,把從機變頻器設置成脈沖控制,完成后,從機基本
和主機同步,但是運行一段時間就會產生累計誤差,失敗了。
本人親試2,在主機的三菱模塊2DA上取出一個0至10伏,這個電壓是給主機變頻器的,現在把從機也并聯在這個2DA上,這次同步效果略強些,從機運行一段時間也同樣出現累計誤差,從機比主機要么快一點點,要么慢一點點,細調了一下變頻器,同步幾分鐘,又產生一個機器上的誤差,
求助論壇里熱心的大仙,大神,給出個方案
qq2994216177
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 858 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-01-15
最后登錄: 2017-02-07
查看qq2994216177的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-16 11:18
主機能用變頻器嗎?可以的話主機變頻器模擬輸出接電位器控制從機的頻率試一下,當然精度高的話不一定行……
qq2994216177
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 858 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-01-15
最后登錄: 2017-02-07
查看qq2994216177的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-16 11:25
還有一個方案:主機加編碼器,從機改變成伺服電機,編碼器信號 直接控制伺服電機驅動器,伺服電機轉速跟著主機速度變化……這個方案比較成熟,我們單位有設備,切片的,可以保證精度20絲……