樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139330 分
在線時間: 6541(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-26
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習