樓主  發表于: 2017-01-20 12:15
閑來沒事自己做了個小配電板玩玩,有PLC觸摸屏變頻器,昨天玩了下發現PLC聯機后時不時無法監控或上下載程序或電腦死機(合信224+),懷疑USB轉換頭沒插好,拔下來再插就好了,來回好幾次,感覺問題不在這里,懷疑變頻器輸出干擾,把電機線插頭拔了,變頻器不帶負載運行,問題就解決了,看樣子變頻器輸出的PWM波干擾還是挺嚴重的
xuning731101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 140 點
下載積分: 518 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2023-07-26
查看xuning731101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-20 15:52
可以把參數里載波頻率降下來試試