rongqinggu
歡迎大家互相學習共同進步
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 479 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-08-29
最后登錄: 2019-02-27
查看rongqinggu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-20 15:51
如題所見,目前在學習三菱PLC控制伺服電機,但是說明書上對于32位跟16位的解釋不是看的很明白,希望大神給點解答。

如16位傳輸指令: mov k10 d0
我的理解是把常數10傳輸到D0中。

但是,看到32位的時候,如:Dmov K10 D0
書上說的意思是把常數10的低位傳到D0,把10的高位傳到D1。

這個我的智力水平是完全無法理解。。。。。。

或者說,其實例子應該是Dmov K10000 D0 ???
把00傳到D0,把100傳到D1?
謝謝了
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1000 個
工控威望: 2678 點
下載積分: 22415 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-10-12
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:36
好理解啊,數值在32767以下就用16位,以上就得用32位,16位數據寄存器地址隨便用,32位只能用雙數和零,不能用單數
樓主留言:
真誠感謝!
工控人加油