各位師傅,一直以來我通信連接用的僅僅是IVCK與IVDR,今天想試試修改變頻器參數,使用指令I(lǐng)VWR,格式如下:

LD X0
IVWR K1 K7 K100 K1
LD X1
IVWR K1 K7 K1     K1

即將加速時間根據X0與X1,調整為10秒或0.1秒。
因為是測試層序,所以沒有用正規的m8029格式,而且平時IVDR都是可以控制的,所以硬件方面也沒問題,問題就是現在IVWR這兩行根本沒起到作用,查看變頻器參數P7也沒有任何改變。

哪位師傅能告訴我一下,問題可能出在哪兒?測試的設備是去年下半年買的,變頻器和PLC的版本都在2.20以上,按照道理IVDR支持,那IVWR也應該是支持的呀