雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-20 15:24
三菱FX3U-64MR   PLC輸入點接入光洋TRD-NA360NWE絕對值編碼器。
要求D102為0-360循環。
M100為180原點置位開關。
但是現在出現編碼器旋轉時D102數據由70直接跳到178,中間缺失108
編碼器是舊的。PLC為新品。程序不是本人編寫。
有哪位看一下是怎么回事,希望指導。
測試.rar (176 K) 下载次数:105
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-09-18
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-21 20:54
引用
引用第4樓雪花飄飄于2017-02-21 20:31發表的  :

確定是格雷碼輸出,格雷碼轉換出的數據是75-435  。轉換后是0--360。
但是此程序也是用的格雷碼編碼器。分辨率都是360的。

請問8位的格雷碼轉換成二進制是0-255,    9位的格雷碼轉換成二進制就是75-435,這樣理解對吧?