電力變壓器是800KVA的,到開關柜的距離在200米左右。變壓器到開關柜之間怎么走線好?要用到多大的線?謝謝。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
小蜜蜂跑到國外了啊? 至少要說明變壓器的電壓等級,因為不湍電壓等級,電流是不一樣的,電流不一樣,則選擇的導體就不一樣。 如果是初級10KV,次級400V等級的,則初級電流是46.19A; 次級電流是1154.73A,輸電距離200米,考慮上電壓降,功率因數,選擇導體就行了。注意銅材和鋁材的導電率。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|