二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 4467 點
下載積分: 216813 分
在線時間: 3197(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-02-09
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-02 19:38

以上是脈沖輸入接線圖。
  
以上是外部控制接線圖。
我現在將COM-(14)腳接外部電源+24V。9腳、30腳、31腳、32腳接外部電源0V。在脈沖輸入過程中可以正常運行,但有時候會驅動器跳出AL.015報警,在此過程中如果不停止伺服則仍然可以正常運行,一旦停止脈沖輸出要想從新啟動就無法工作,斷電等待一段時候后又可正常工作!
請教各位這是什么問題??參數問題還是接線問題???
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 30215 分
在線時間: 1777(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-02-09
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-02 20:57
你的線肯定錯誤,
COM+  接24V+
COM-   接0V
PULL HI接24V+
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(跑步向錢) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!