老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-11 21:13
就在今天我干了一件蠢事。在接線時把控制變壓器初級380V電源誤接到220V的端子上了。剛一合空開就聽一聲悶響隨手就把空開拉下,可是控制箱里已是濃煙滾滾了。明顯看到煙是從PLC里冒出來的。把PLC拆下打開檢查,發現電源板的濾波電容鼓了。(400V120μF)沒辦法找一個400V68μF的換上試驗還算幸運各功能還正常。送電前也按常規對照圖紙查了線,著重看了線多,線亂的地方,變壓器接線簡單也就沒太注意,結果還偏偏就是這里出了問題。干了40多年電氣的老工人出了這么低級的事故,簡直是笑話了。在此,不顧臉面了把這個事寫出來與各位同仁共勉。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你學習!!
  • 下載積分:+5(仙居人家) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2844 個
    工控威望: 3616 點
    下載積分: 3515 分
    在線時間: 3795(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-10-28
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-03-12 12:13
    唉,接線之前還提醒自己呢,不要把220V接110V上,鬼使神差的,把線接到110V上,冒煙了.
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/