jinhaicao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-14 09:48
 、現在有一臺臺達B07S411觸摸屏,與一臺FX2N16MR加485BD的PLC與一臺三晶ATV13-2SR4GH的變頻器。之前是用端子控制現在想做通訊控制,F(xiàn)有幾個問題請請教,希望好心人能不吝賜教,謝謝。[size=5
]1,接線問題,變頻器的485接口定義是這樣的:s+:485差分信號正端,S-;485差分信號負端,+5v:擴展電源正端,GND:擴展電源負端。485BD是有5個接線端子的,我現在是這樣接的:RDA與SDA短接連S+,RDB與SDB短接連S-,SG連GDN,不知道是不是這樣。??
2,變頻器設置:站號1,9600,偶校驗(E,8,1)for RTU,通訊應答延時10ms,通訊超時故障時間:無效。傳說回應處理:寫操作有回應。這樣的話PLC的D8120是不是寫入C87?設置有沒有問題?

3,就是程序問題了。變頻器控制命令:地址定義1000H,數據定義說明:0001H正轉,0002H反轉運行,0003H正傳點動,0004H,反轉點動,0005H,停機。自己也看了很多程序案例和教學視頻,由于大部分是其他品牌的變頻器,而且大部分是用ASCII碼控制,自己是怎么改怎么寫都不能讓變頻器啟動,希望能有好心的工程師能給我寫個簡單的程序,就直接X1啟動,X2停止的程序讓我參考下,不勝感激,謝謝。

在此,再次感謝那些給人幫助的人。謝謝,愿好人一生平安,心想事成。謝謝。
  
工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 470 點
下載積分: 426 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2024-10-23
查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-22 10:03
實在不行就換個1DA的BD板,貴不了多少