樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12407 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-25 20:20
與加熱管并聯一個交流指示燈,當加熱管工作時,由于加熱管的電阻小,電流大部分流過加熱管,指示燈不亮,當加熱管斷線,電流都流過指示燈,指示燈亮,提示加熱管損壞。(有點類似帶指示保險絲原理)
樓主留言:
我們這樣用過,除非保溫時,其他加熱時間指示燈都是亮的。這樣不行。