樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 393 點
下載積分: 18581 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-01-10
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-24 20:28
溫度控制器輸出動作后,電流互感器有電流經過,電流控制器閉合,(NO)指示燈滅;溫度控制器動作后,電流互感器沒有電流經過,電流互感器沒有動作,(NC)指示燈亮
樓主留言:
電流控制器?加熱時電流是變化的,PID控制的有時電流特別小。