樓主  發(fā)表于: 2017-03-26 14:51
寫完程序我用萬用表打到ma擋,測I COM間的電流一直為0 啊,有時候改變數(shù)值萬用表就會有示數(shù)不過一會兒就到0了。測V COM間的模擬量電壓到可以。