昨天數據基本是亂了,4-20ma讀出來的基本全亂了,正負都有,比如24000,下一秒可能是-699,然后關下電源又正常了。還有編程口插一下,波動范圍也比較大,求教前輩這是什么原因啊
yunlijun
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 808 點
下載積分: 3559 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-06-16
最后登錄: 2024-06-04
查看yunlijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-22 19:07
電源隔離變壓器、接地線、加裝磁環