gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2017-11-25
查看gkfree的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-25 16:20
能不能用AC220V變DC24V變壓器去取代開關電源?
這樣做有哪些不妥?
如果堅持這樣做,還需做哪些措施?
gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2017-11-25
查看gkfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-26 08:27
引用
引用第10樓shmu-g于2017-04-26 08:15發表的  :
變壓器供電比開關電源好,不過變壓器供電次級會隨初級電壓變化而變化,電壓高時250伏,低時可能200伏,所以次級整流濾波后最好加穩壓,電路就會變復雜,要提高可靠性成本會很高。


次級會隨著原級電壓變化而變化,這個真的疏漏了,謝謝提醒!