huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12176 分
在線時間: 2733(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-10-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-27 15:42
普通電機由變頻器驅動時,壽命大幅度縮短,嚴重時,幾個月就出現定子繞組損壞。由此導致的停產給企業造成巨大的損失。
電機損壞的原因是變頻器在電機的定子繞組上產生很高的尖峰電壓,尖峰電壓的幅度超過了繞組的絕緣強度,導致繞組損壞。尖峰電壓的幅度會達到變頻器額定工作電壓的3倍以上,例如,對于額定電壓380V的變頻器,尖峰電壓的幅度超過1200V。這種尖峰電壓每秒對電機定子繞組沖擊上千次,很快就會導致定子繞組的損壞,。
另外,變頻器還會在電機的軸承中產生軸承電流,軸承中長時間流過軸承電流,會造成軸承的燒毀,功率越小的電機,定子繞組越容易損壞;功率越大的電機,軸承越容易損壞。

往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11309 個
工控威望: 18466 點
下載積分: 11903 分
在線時間: 2683(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-11
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-28 09:04
我司風機水泵多用變頻控制,也沒見燒多少電機或損壞軸承呀?無功補償電容易損壞倒是有的。
三人行者必有我?,擇其善者而從之