我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-11 12:31
最近經常加班,可能有一點恍惚,剛才一不小心把fx 3u繼電器型的接380v上面。過了10秒鐘,砰的一下,濃煙滾滾。
然后我拆下PLC接220上面,現在下載上傳程序。都沒發現啥問題。
奇怪了,哪里燒了呢?但是又沒有問題。
濃煙滾滾后聞了一下,沒聞到那種燒壞電路板的特有氣味哎。
我要不要拆看看,我估摸著最多電源模塊壞了吧?
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-11 13:48
引用
引用第7樓我好像是于2017-05-11 13:39發表的  :

謝謝!剛才拆開看了看,果然是電源板上2個 400v 150uf的電容爆了。
我去電子廠買兩個一模一樣的電容換上去就好了吧?
這兩個電容啥作用?PLC可以暫時用幾個小時嗎?測試設備用

是整流濾波電容。