樓主  發表于: 2017-05-15 10:07
[upload=1]
新手求教
上面的m0set后,為什么到下面就被rst了
rst條件不滿足啊
每次執行m0都無法保持。。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-15 14:49
雙線圈了。
77步用了out m0,其他地方的set M0是無效的。

解決辦法是77步那里的OUT M0改成SET M0然后在下面另加一個相反的條件RST M0;蛘咧苯訉77步的M0改為其它輔助觸點比如M70,M88什么的。再用這個觸點跟后面的M0關聯起來。

請記住,同一個程序里面,對同一個觸點,用了OUT。就不要在其它地方用SET跟RST。