樓主  發表于: 2017-06-09 14:59
圖片:
公司里有幾臺這樣的設備,用的都是三菱FX1S的PLC,步科的觸摸屏。斷電一此時間數據資料就沒有了,一上電就顯示如圖片所示,這是PLC的問題還是觸摸屏的問題?最開始我還以為是通訊線沒有連接好呢,后想栓查了也沒發現有什么問題,那位大神知道是什么原因跟我說一下,或是知道那個00-00-00是什么異常代碼?
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1161(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-10-29
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-17 07:42
PLC沒電了吧