hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11318 個
工控威望: 18475 點
下載積分: 11931 分
在線時間: 2683(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 12:57
盡信書不如無書,漏電保護設置是有大學問的。每個企業工況環境不一樣,選擇方式也不一樣。照搬電工非得折騰死。真正要起到安全保護先把工廠的配電線路按TN-S或TN-C-S正確配置,每臺電氣設備嚴格接好PE線,每個控制單元配置斷路器電流要合理(至于啥叫合理自己去看書吧),移動手持電氣設備建議配置動作電流30m以下的漏電保護開關。真正做好的TN-S系統,一旦設備漏電會形成短路電流,足以跳開斷路器(重要的事情再說一遍,斷路器電流要選擇合理)。至于設備的、線路的容性、感性漏電流空氣開關是不會誤動作的。最后強調一句,PE線不是隨便弄根小細線就可以蒙混(因為形成短路電流別出現開關還沒跳閘自己先給燒斷了),漏電開關是給那些不會正確布置電網的人補充用的。
三人行者必有我?,擇其善者而從之