hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 22:50
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。



假如這臺設備帶十幾臺電機,在該設備進線處也可安裝漏電開關?