kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 09:40
描述:接24V
圖片:
描述:不接24V
圖片:
今天在裝一臺設備時發現一個問題,三菱FX3UPLC的24V輸入端子接上電后,PLC信號指示燈全滅了,拔掉線后又正常了。線路都是按照圖線接的線,不知道哪里出了問題,可是不接24V電源程序又沒法運行,各位大神幫小弟看一下是什么問題。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-10-09
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 11:31
你的輸入是PNP,還NPN的