樓主  發表于: 2017-06-29 09:53
三個伺服24v , 兩步進5v ,由于信捷XD5發脈沖的Y0-Y5的com0-com5端內部是短接的,5v和24V方塊電源的負極接COM端,這樣是不是相當于兩個方塊電源的負極短接了,那這樣的話,我要是讓5個脈沖輸出點同時發脈沖,會不會出問題,燒驅動?請高手指點。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2212 個
工控威望: 2442 點
下載積分: 11602 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-10-18
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 10:39
為什么非要用5V電源?一個24V直流電源就可以解決啊。連接2K的電阻就可以解決。