電氣小生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 132 點
下載積分: 762 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-07-01
最后登錄: 2024-10-16
查看電氣小生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-04 18:26
  增加了一個遠程I/O從站,在組態ET200S輸入和輸出模塊的時候,這兩種模塊可不可以全部用一樣的訂貨號?
  比如我加入8個輸入模塊,這8個輸入模塊我全部用同一款訂貨號來組態,輸出也是;請問這樣組態可以嗎??謝謝!
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 20:27
西門子一種訂貨號對應一個東西,你輸入輸出訂貨號怎么能一樣呢?除非型號一模一樣,要不不可以。
樓主留言:
比如我輸入的訂貨號全是1,輸出全是2,這樣可以?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣小生) 就是我把輸入全部用同一 ..