各位:松下A6伺服要讀取絕對式編碼器的單圈數據,發送16進制05后返回04,再發送012D,約10秒左右返回15(錯誤),不再發送數據也是約10秒后返回15無法獲取數據。是不是發送的命令不對還是什么原因?(伺服通信設定:波特率115200,軸編號1;上位機:波特率115200,數據位8,停止位1,無校驗)請各位高手不吝指教,非常感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15627691835) 熱心助人!
  • 天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
    lixianji_007
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 2871 點
    下載積分: 5483 分
    在線時間: 769(小時)
    注冊時間: 2011-08-27
    最后登錄: 2024-10-23
    查看lixianji_007的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-07-17 20:31
    幾天有點忙,沒過來看看,后來弄懂了,收到04后再發送00 01(伺服軸編號)D2 2D(絕對式編碼器讀取命令),看說明書的時候誤以為方框里面的數據是前面的示例,所以只發送了012D導致響應超時無法通信。不過232通信讀取編碼器數據要多次通信,而且返回的數據長度不同且沒有固定的結束碼(響應數據1個字節,返回數據15個字節),OMRON的PLC用的232的串口通信板卡,無法正常接收,準備更換成232的通信單元用MODBUS協議宏來做。項目調試完成了再來與大家共享一下。
    天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
    lixianji_007
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 2871 點
    下載積分: 5483 分
    在線時間: 769(小時)
    注冊時間: 2011-08-27
    最后登錄: 2024-10-23
    查看lixianji_007的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-17 20:33
    232通信的要多次交互挺麻煩的,而且松下的技術支持也不是太給力,關鍵還是要靠自己多查資料,多做測試了。
    引用
    引用第1樓qinchenglim于2017-07-12 14:17發表的  :
    我以前也搞過一次,也是這樣,后來就改用J3了
    3樓  發表于: 2017-12-27 15:51
    前段時間做的松下A6伺服讀取編碼器位置項目完成了,后來用歐姆龍的通信模塊CJ1W-SCU41-V1使用協議宏通信來完成的,動作順序就按照松下伺服手冊中的命令發送、接收順序執行,前面有位高手也貼出了松下伺服的通信順序。目前設備運行了兩個多月通信正常,另外將協議宏分享給大家共同學習(其中兩個程序,1個讀取編碼器數據,1個編碼器清零)。
    附件: 棘輪伺服協議宏170808.rar (6 K) 下載次數:186
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!